一、抗震防震支架是什么?
定義:與建筑結構體牢固鏈接,以地震力為首要荷載的抗震職稱設備。由錨固體、加固吊桿、抗震了解構件及抗震斜撐組成。
二、哪些系統要做抗震支架?
依據GB 50981-2014 建筑機電工程抗震規劃規范相關規范規矩:
1、生活給水系統、消防管道系統,空調采暖系統:
管徑≥DN65以上的金屬管道,應進行抗震支吊架設計。
2、風管類系統:
防排煙風道、事端通風風道及相關設備應選用抗震支吊架,防排煙、事端通風管道不管巨細全部規劃抗震支架。(強條)
空調通風風道:矩形風管截面積≥0.38平方米或圓形風管直徑≥700應進行抗震支吊架規劃。
3、電氣系統:
內徑不小于60mm的電氣配管應進行抗震支架規劃
重力不小于150n/m(15KG/M)的橋架、母線槽等應進行抗震支架規劃。
4、燃氣系統:
抗震支架廠家內徑大于或等于25MM的燃氣管道應進行抗震規劃。
(如與規范有抵觸,以規范為準)
三、抗震支架自身原料有哪些?有什么好壞?
市場上一般選用的是Q235B,有冷鍍鋅(電鍍)和熱浸鍍鋅,冷鍍鋅鍍鋅層厚度比較薄,熱鍍鋅鍍鋅層厚度比較厚點,目前支架較多選用的是熱浸鍍鋅(鍍鋅層厚度一般在70~80μm),配件配件選用電鍍(鍍鋅層一般在幾個μm)。還有些廠家支架選用其它材料的,如咱們調查了一個廠家引薦運用鋅鋁鎂型材,傳聞此材料防腐功用較好,但價格也貴一些。
四、抗震支架的裝置方式?
供給抗震支架廠家抗震支吊架系統由C型成品槽鋼、專用抗震銜接件、管卡、裂縫混凝土用后擴底錨栓組成,抗震銜接件與槽鋼經過機械銜接可以隨意調理抗震支吊架的尺度、高度??拐鹬У跫墁F(xiàn)場應做到不焊接,并由錨栓與原有混凝土結構可靠銜接,鋼結構選用預制孔螺栓或者梁夾抓扣式固定。